XTI:1和XTI:2电压,应为24V;XEM:1与XEM:2应接通(急停信号).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
将参数【补偿】第5位,置1
参数56设为电机导线反向
|
|
|
|
|
|
变频器常用参数(PF700S系列)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0=“斜坡停车”
1=“电流限幅停车”
2=“惯性停车”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自整定或恢复出厂值时,此参数未使能变频器,启动不了
|
修改参数;测量XTI:1和XTI:2电压,应为24V;XEM:1与XEM:2应接通(急停信号).
|
|
|
|
|
|
|
|
PF700编码器端子及接线
|
|
|
变频器内部
电源,12V,注意用
万用表红笔接端子8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PF700S编码器端子及接线
网卡设置:
|
1. 主菜单—deviceselect设备选择—20-COMM-D网卡
|
2. #3 DN Addr Cfg网卡地址 (如变频器编号为D40,则网卡地址为40)
|
3. #13、#25、#26都设置为00111
|
HIM手操器拆除操作:
|
1. 主菜单—按一下ALT—再按一下回车
|
2. 然后就有几十秒时间可以去拿掉HIM
|
存储器存储操作:
|
—主菜单—memory storage—HIM corycat—device to HIM/ HIM to device—yes
|
恢复出厂值操作:
|
(PF700系列)#197,出厂复位参数——1-恢复出厂
|
(PF700/ PF700S系列)HIM主页面——memory storage——reset to defaits——确定
|
手操器控制操作:
|
速度源Speed Ref A Sel改为DPI1——拔掉网线——给定速度——按绿色启动按钮
|
上位机控制操作:
|
速度源Speed Ref A Sel改为DPI5——接上网线——操作台上启动
|
闭环改为开环操作:(PF700)
|
1. 参数#80反馈设备从3-Encoder改成0-Openloop;
|
2. 如果报编码器丢失故障,将#412电机反馈类型,改成0-正交不检测;
|
3. 做一遍快速静态自整定;
|
4. 如果原先是开环做的自整定,那么此时可以不用再做自整定;
|
变频器无法启动时的处理办法:
|
1. 确认#214参数中的禁止位的来源;
|
2. 拔掉网线,复位网络故障,再确认指示灯是否绿色;
|
3. 检查DI输入通道的设置(#361-#366参数)是否正确;
|
4. 24V信号电源正常;XTI:1和XTI:2电压,应为24V
|
5. 急停信号是否有效,XEM:1与XEM:2应接通
|
6. 如是报减速禁止故障,应检查电机转向与编码器方向是否一致。
|
变频器跳闸处理办法:
|
1. 变频器过热跳闸,检查变频器风机或者检查电机负载。
|
2. 变频器过载跳闸,脱开电机联轴节,空转电机,监控负荷曲线,确认过载是否来自
电气
|
原因,如果是来自电气原因,检查编码器及套件。
|
PF700S
自整定
|
? 进入Start-Up菜单,按Enter确认
|
? 是否Emulate PF700界面选择No
|
? 选择Motor Cfg/test 菜单进入电机设置及整定界面
|
? 选择Motor Cntl/Data 菜单输入电机的控制方式及额定参数,其中问是否带制动电阻选None
|
? 选择Motor Test菜单做电机测试
|
? Motor Test菜单下选Feedback Cfg设置好编码器,其中丢失控制选2-Lsfaststop,编码器反馈选Encoder0或Sensorless无编码器
|
? 先做一下功率电流测试,PowerCurrent Test,根据提示启动时按Start,结束时按Stop,大约1秒时间。
|
? 再做一下方向测试 Direction Test 确认电机转向正确,根据提示启动时按Start,结束时按Stop。
|
? 然后做自整定AutoTune,选动态Rotate Tune或静态Static Tune,按下Start启动,大约1分钟过程结束,根据提示按下Stop结束。
|
? 完成自整定后,选择Done/Exit 及 Exit Assiation退出StartUp界面,完成整个初始化过程。
|
PF700
快速自整定
(适用于已经输入参数,仅仅需要重新做个自整定
)
|
?
把#53
参数-电机控制模式,改成正确的控制方式,如FVC, V/F
等(如果没有变化,可以不改);
|
?
2
、把#61
参数-整定方式,改成需要的方式,如静态、动态;
|
?
3
、启动变频器(注意拔掉网络线,否则可能启动不来);
|
|
|