1、国家标准(GB10228-2008干变性能标准)10kV,1250kVA,A组数据(一般是环氧树脂浇注干变)F级,无励磁调压:型号为SC(B)。空载损耗为:2350W,负载损耗(120℃)为10260W。
B组数据(一般为敞开式干变)H级,无励磁调压:型号为SG(B)。空载损耗为2030W,负载损耗为11800W(145℃)。
2、江苏中电样本(大路货):型号为SCB10-1250/10:空载损耗为2090W,负载损耗为8460W(折合到75℃时的值)。