为保证灵敏度,接地保护最末一段定值应如何整定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-6 12:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  答: 接地保护最末一段(例如零序电流保护Ⅳ段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线 路,150Ω;500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于 300A。当线路末端发生高电阻接地故障时, 允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障。对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流 整定值一般也不应大于300A,此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障。