(1) 新建简单plc示例程序,建立外部输入点X0,X1,辅助继电器M0,外部输出点Y0,数据寄存器D0,D1。
注意:外部输入I的状态取决于外部的物理开关状态,Project工程里做指示灯显示,不被直接用做开关量。可借助辅助继电器控制输出,如程序示例。
(2) PLC通讯参数设置:MITSUBISHI FX系列 PLC通讯波特率支持自适应功能,在GX Developer里无需进行通讯参数设置,其固定默认参数有数据位:7位,校验位:偶校验,停止位:1位。
(3) EB8000软件,PLC设备属性通讯参数设置:接口类型选择RS-485 4W,通讯波特率可设9.6 kbps 或19.2kbps;其他默认参数不可修改,否则无法通信。
(4) 通讯线制作:EB8000软件,说明——帮助主题——PLC连接手册,可查询通讯线接法。
注意:
1、 MT系列、TK6102i等接口类型为RS-485 4W,通讯端口为COM1,通讯线:屏(公头)1、2、
3、4、5——PLC(公头)4、7、1、2、3。
2、特殊情况:TK6070iH的通讯端口必须改为COM2后,再把接口类型改为RS-485 4W,通讯线:屏(母头)1、2、3、4、5——PLC(公头)4、7、1、2、3。
说明:
A、MITSUBISHI FX2N驱动支持与Mitsubishi FX1N/MitsubishiFX2N等两款FX系列型号连接通讯。
B、MITSUBISHI FX0N/FX2驱动支持与Mitsubishi FX0S/FX0N/FX1S/FX2通讯,具体接线方法和参数设置,与上述示例类似,亦可参考“说明——帮助主题——PLC连接手册”。
C、MITSUBISHI FX3U/FX3G驱动支持与Mitsubishi FX3U/FX3UC/FX3G通讯,具体接线方法和参数设置,与上述示例类似,亦可参考“说明——帮助主题——PLC连接手册”。
D、MITSUBISHI FXBD驱动支持FX系列的BD模块通讯,此驱动多用在“一屏多机”系统设计。MITSUBISHI FXBD的通讯演示见后续“C12.与MITSUBISHI FXBD通讯示例”。
|
|