|
等电位连接(也叫联结)的定义有几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。 美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。” GB50057-94对等电位连接定义 “将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。”
等电位连接网络
由一个系统的诸外露导电部分做等电位连接的导体所组成的网络叫等电位连接网络。
一信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用以下两种基本形式的等电位连接网络之一:S 型星形结构和M型网形结构。
当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于 10kV、1.2/50μs 的绝缘。
通常,S 型等电位连接网络可用于相对较小、限定于局部的系统,而且所有设施管线和电缆宜从ERP处附近进入该信息系统。
S 型等电位连接网络应仅通过唯一的一点,即接地基准点ERP组合到共用接地系统中去形成 Ss 型等电位连接。在这种情况下,设备之间的所有线路和电缆当无屏蔽时宜按星形结构与各等电位连接线平行敷设,以免产生感应环路。用于限制从线路传导来的过电压的电涌保护器,其引线的连接点应使加到被保护设备上的电涌电压最小。
当采用M型等电位连接网络时,一系统的各金属组件不应与共用接地系统各组件绝缘。M型等电位连接网络应通过多点连接组合到共用接地系统中去,并形成Mm型等电位连接。
通常,M型等电位连接网络宜用于延伸较大的开环系统,而且在设备之间敷设许多线路和电缆,以及设施和电缆从若干点进入该信息系统。
在复杂系统中,M 型和 S 型等电位连接网络这两种型式的优点可组合在一起。一个 S 型局部等电位连接网络可与一个M型网形结构组合在一起。一个 M 型局部等电位连接网络可仅经一接地基准点 ERP 与共用接地系统相连,该网络的所有金属组件和设备应与共用接地系统各组件有大于 10kV、1.2/50μs 的绝缘,而且所有设施和电缆应从接地基准点附近进入该信息系统,低频率和杂散分布电容起次要影响的系统可采用这种方法。 弱电工程中的等电位连接多用于机房建设的保护接地,是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。
参考O2D501-2《等电位联结安装》第21、22页,以下是几点是个人在弱电工程建设中的一些经验,供你参考:
1、在机房建设中应将所有金属外壳都应做接地,机柜、控制台、ups电源、电池箱等等等。
2、若是机房同时做为安防监控中心的话,应参考GB50348-2004《安全防范工程技术规范》第3.9点要求。
3、接地导线建议采用BVR线缆,方便施工。
4、接地铜排不建议采用40*4规格,市场上没有成品。
5、各级接地导线分别采用4、16、25平的。
6、设置独立母排,通过导线与大楼基础接地做有效焊接。在验收时与其它专业分摊责任。 |
|