漏电开关跳闸的原因是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。 正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。 第一步:将所有用电器从插座拔下,也就是电路不要带任何负载,然后送电。如果送电后跳闸,说明电路短路或者漏电,应该检查电路中火线和零线的绝缘以及火线和保护线的绝缘火线和大地的绝缘是否合格,如果绝缘不合格请对线路进行检修。
第二步:如果将所有用电器从插座拔下送电后不跳闸,而是一插上电器就跳闸,首先要检查接线是否有错误,面对插座正面正确的解法是:左插孔接零线;右插孔接火线;上插孔接保护线。还要检查零线与保护的绝缘是否合格,如果不合格要及时处理。
第三步:上述故障不存在或以排除后仍跳闸,就要检查所接电器是否存在故障。将电器故障排除或更换合格电器后,就应该不存在什么问题了。
1、漏电断路器质量有问题 先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理) 2、漏电断路器接线错误 检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。 3、用电设备漏电 此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。 4、插座上N线、PE线接反 如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。 5、照明回路某灯具的N线取自插座回路 现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流,引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。 6、线路受潮引起漏电而跳闸 检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致。此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电。对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。
|