楼主
发表于 2016-6-7 18:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电室的值班人员应根据设备自身状况及负荷大小,采取有效的应对措施避免电气事故的发生,只有保证好运行中电气设备的安全,才能保障安全供电的连续性。为此,建议重点做好以下几个方面工作:  一要加大电气设备设施巡视检查的力度。这样可以及时发现春季检修清扫中尚未发现的问题。按照电力系统运行规程规定,有人值班的配电室正常巡视周期为每班巡视一次,无人值班的配电室每周至少巡视一次。而在夏季负荷高峰期间,则应根据变压器及线路可能出现的最大负荷情况,对易发热的、满负荷或过负荷运行的、运行年久的、有缺陷而尚未消缺的设备和线路要增加特殊巡视,也即增加巡视检查的次数,缩短巡视检查的周期,从而尽早发现运行中的异常情况,及时加以处理,避免大范围停电事故的发生。
  二要加强对重点部位的温度监测。如变压器的运行温度,低压母线接续点的温度,大电流开关的温度,电线电缆接头的温度,各种接线端子的温度。温度监测可采用在需要控温部位贴变色测温片、使用红外测温仪测温和运行人员目视观察是否有氧化发黑、连接点滋火等现象。对于油浸式变压器其上层油温不应经常超过85摄氏度(95摄氏度为极限值),对于普通干式变压器不宜超过130摄氏度(155摄氏度为极限值),对于母线温度不应超过70摄氏度等。
  三要检查并适时启动通风降温系统。对于因运行温度不高,长期未启动过的变压器冷却系统,要定期检查风机控制回路及风机本身状况,保证在变压器温度达到风机启动值时能立即启动。普通干式变压器在温度达100摄氏度时风机启动,风机返回为80摄氏度;油浸式变压器风机启动温度为65摄氏度,风机返回为55摄氏度。另外,对于配电室装有通风系统的,在夏季应适当增加开启次数并延长运转时间,使电气设备在规定的环境温度下运行。
  四要特别注意配电室的环境湿度。对于运行中的高压电器设备若环境湿度过大,则比环境温度过高的危害更为严重,特别是目前广为使用的全封闭式小车开关柜,若在高湿环境中,柜内会产生水汽,易引发绝缘下降,并因放电产生臭味,如发现不及时,致使设备长期放电,则会造成开关柜发生恶性短路事故,同时还会危及运行人员的人身安全。据此建议变配电室内空调设备在夏季以除湿为主,环境湿度较大时可考虑加装工业除湿机,可以大幅度降低室内环境湿度。另外,可在设备区内悬挂温湿度双显表并定时记录。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-7 22:06:02 | 只看该作者
现在有条件的都安装空调器了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-6-8 07:17:21 来自手机 | 只看该作者
风扇~散热器~空调器

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-8 18:30:10 | 只看该作者
结果呢   我还是得收藏

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-6-9 09:58:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-6-9 11:43:19 来自手机 | 只看该作者
空调+抽风机+定时器

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-6-9 11:48:00 | 只看该作者
见过用空调的

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-6-9 17:54:38 | 只看该作者
很多都是配空调的,我这边没配空调的热烘烘的

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-6-9 22:29:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享,很有帮助的一篇帖子

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-8-3 21:34:47 | 只看该作者
配电室的除湿除潮非常重要,如果不加强巡视,不能及时发现问题,将会引发恶性事故