如果是对地量的话千万别用摇表量否则会把变频器搞坏,如果是万用表量的应该阻值很大;你如果接上电机量输出相间,肯定有阻值而且阻值比较小,因为电机的相间绕组也就是铜线组成的,你量的应该是电机相间的,如果把电机从变频器上拆下来,再量变频器的U/V/W之间,用普通的万用表量出来应该是超出量程范围的也就是说阻值很大,否则就要怀疑变频器坏的可能性了。输入电源测两项有电阻,但阻值比较大,因为你量的是相间的压敏电阻的阻值,如果阻值比较小应该是相间短路了。
如果输入测不接线,对地电阻应该是无穷大。一般对地(外壳)只会接容量很小的电容器。
检查变频器的好与坏的:变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡.相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值.将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果.如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,说明整流桥有故障.B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或启动电阻出。
|
|