电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7990|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

怎么解决启动电流过大导致保险丝熔断

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-1 18:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保险管耐流值超过额定电流值烧断,
电路中有短路,产生短路电流,短路电流过大将保险管熔断。
用电器太多,烧保险,就像用漏电保护开关一样,如果功率过大负载过大就会跳闸。

保险丝被熔断是电工常见的故障之一,我们要学会从保险丝被熔断的状况来诊断电路系统中产生故障的原因。
  (1)保险管炸裂、内陪发黑或大部分保险丝化成圆珠状小颗粒,保险丝断开的间隙很大,有时整个保险丝几乎全部熔化。这种情况说明与之相关的电路中有严重短路或过流元件。因此,只有寻找出电路中的短路处,更换损坏器件后,再更换保险管,电路才能正常工作。
  (2)保险管未炸裂但内管壁为白色的雾状物,这说明与之相关的电路中有元件性能参数变化而过流,此时应检查更换性能参数已变化的元器件后再更换保险管。
  (3)保险管中保险丝从中间断开,断开的间隙小,两端留有很细的残余部分。这是由于保险丝过细或线路通过电流过大造成的。因此应根据电器设备的使用情况,选用稍大一点的保险管装上去。
  (4)保险丝与螺丝钉接头处熔断,断开间隙小。这是由于固定保险丝的紧固螺钉没有拧紧,保险丝与螺钉接触不好,电流通过时电阻过大,产生的热量也加大,热量散出去的速度跟不上产生的热量,因而保险丝熔断。遇到这种情况可直接接上保险丝,并拧紧紧固螺钉。
  (5)保险丝熔断位置不定,断开间隙小。这种情况一般是由于保险丝受到纵向拉伸或径向位置上有缺口,保险丝局部直径变细而造成的,更换一根新保险丝就行了。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-1 21:59:02 | 只看该作者
这个是非常有用的基础资料         

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-2 16:06:02 | 只看该作者
好经验值得推广

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-24 20:24

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表