兆欧表测量。兆欧表的使用说明在兆欧表的盖子上。测量电动机的三相对地绝缘、相间绝缘、电缆绝缘首先要在电机处将电缆引线拆开,然后由两人可进行测量:先测相间,兆欧表两表笔先分别触AB,BC,CA绝缘值显示均为零,说明电机无断线导通良好,然后测三相对地绝缘,找一可靠接地点(电机外壳无油漆处或外壳接地线处)表笔分别触电机一相和接地点找欧表绝缘值应在合格范围内(一般每千伏按1兆欧掌握)其它两相可不测因为三相无断线绝缘值是一样的。再测电缆绝缘:分别触AB,BC,CA绝缘值显示应在合格范围内,然后分别测A,B,C三相电缆对地绝缘,绝缘值显示应在合格范围内。
实际上测量的绝缘值一般情况都高于规定的合格值。
上面是用电的兆欧表也叫绝缘检测仪。用老式的手摇兆欧表测量方法一样。只是导通回路时不用摇全速即可。
在设备正常运行中按安规和电动机运行规程的规定,用电压等级合适的兆欧表进行电动机的各种绝缘测定工作。往往电机和电缆是连在一起测绝缘的,只有事故查找时要区分电机或电缆的问题才拆开测绝缘。
变频器的电机必须将变频器与电机分开才可以测电机绝缘。
通过绝缘电阻的测量,能判定绝缘受潮、脏污或缺陷等情况。由于测量设备简单,方法简便,又是非破坏性的,因此,检测绝缘电阻被确认是判断绝缘质量的一个必要程序。
电动机修理后,投入使用前,用兆欧表测量各相绕组之间和各相绕组与机壳之间的绝缘电阻。额定电压500V以下电动机可采用500V兆欧表,额定电压500~3000V的电动机应选用1000V兆欧表,额定电压3000V以上的电动机宜选用2500V兆欧表。对于常用的500V及以下的低压电动机,以及修复后或全部更换绕组的电动机,要求其绝缘电阻在室温(冷态)下不得低于5MΩ。
根据国家标准规定,在工作温度(热态)下,电动机的绝缘电阻应符合下式的要求:
R>Un/1000+Pn/100(MΩ)
式中,Un为电动机的额定电压(V);Pn为电动机的额定功率(kW)。
电动机的绝缘电阻随着温度的升高而降低,呈指数规律变化,同时也随着受潮程度的加深而降低。在工作温度下,电动机的热态绝缘电阻反映了电动机在工作温度和不受潮状态下的绝缘质量;在室温下测得的冷态绝缘电阻,可用以判断电动机能否安全运行。绕组冷态绝缘电阻一般应高于热态绝缘电阻。由于受条件限制,一般情况下,多数是测量冷态绝缘电阻,而热态绝缘电阻可通过如下公式换算求得:
热塑性绝缘电阻Rt=R*2的75-t/10次方(MΩ)
热固性绝缘电阻Rt=R*1.6的100-t/10次方(MΩ)
式中,Rt为温室t下的冷态绝缘电阻(MΩ);R为绕组热态时的绝缘电阻(MΩ)。
测量时,将三相绕组的3个尾端(W2、U2、V2)用裸铜线连在一起,兆欧表的L接任一绕组首端,E端接电动机外壳,然后以约120r/min的转速摇动兆欧表的摇把达1min左右后,读取数据。
测量绕组相间的绝缘电阻时,将三相尾端连线拆除,兆欧表两端分别接U1和V1、V1和W1、W1和U1进行测量。
对于大型电动机,测定绝缘电阻是,还要做绝缘吸收试验,以判断是否受潮。做绝缘电阻时,用兆欧表连续不断测量15s,记录15s时的绝缘电阻R15,再用同样方法记录60s时的绝缘电阻R60,计算R60/R15的值(称为吸收系数)。如果吸收系数大于1.3,则可认为绝缘干燥,否则认为绝缘受潮,应进行干燥处理。
绝缘电阻高并不一定说明电动机的绝缘性能一点良好。例如绝缘受机械损伤,其导线之间或导线与铁芯之间还没有形成短路故障时,用兆欧表测量时,其绝缘电阻可能更高,这种故障经耐压试验后可发现。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-26 09:22:42 | 只看该作者
电动机排故,日常还是很需要的