在使用变频恒压供水系统的时候,往往会接触到一个工作就是变频恒压供水设备调试工作,这个工作可以说是一项要求非常的严格,非常细致的工作,如果在进行变频恒压供水设备调试的时候,稍不注意的话,那么整个的变频恒压供水系统就会不能够正常的运作,但是有很多的时候,系统不工作并不是因为设备的硬件有什么不对,而是因为变频恒压供水设备调试没有做到位,那么应该如何进行变频恒压供水设备调试呢?
变频恒压供水设备调试前的准备工作
在进行变频恒压供水设备调试之前,首先要做一些准备工作,开始之前要钱连接空气开关,并且检查开关是不是有漏电现象,还有就是检查电源,还有检查接线等等,确认这些都在正常工作以后,要合上空气开关并且变频器上电。并且观察数码管显示,出现的符号应该是0.0,随后将电源切断,在切断电源后连接电机和启停开关,还有远程压力表,并且逐一的进行仔细的检查。
变频恒压供水设备调试
在检查工作都已经完成以后,开通电源,并且按下JOG键,随后检查水泵的工作转向,如果要是使用反向的话,那么要改变电机的相序。随后再按下RUN按键,等到运行指示灯亮起来的时候,将键盘按钮进行顺时针的旋转,这个时候,观察压力表的压力,并且要用万用表进行电压值的测量,在压力增加的时候,记录下来电流值以后停止操作。
最后要合上开关,并且在指示灯亮了以后,确定变频恒压供水设备的输出频率是在0.0Hz-30.0Hz,然后根据用户的应税情况,就会产生自动调节,调节之后,保证出水口的压力是在5KG,就算是调试成功了。
变频恒压供水设备调试要求是要专业的技术人员进行专业的技术调节,如果稍有不慎,会影响到整体的系统的运行,所以最好是在有专业人员的指导下进行,并且使用专业的调试设备进行变频恒压供水设备调试,随时要观察电压值的变化。
变频调速恒压供水变频器参数设置:
1 、假定plc的恒压给定为P,
2 、假定变频器的模拟量输出设置为输出频率F,
3 、P1为PLC的一个模拟量输出, 接到变频器的模拟量输入端, 作为变频器的速度给定
4 、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC,
5 、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3
6 、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变频器启动
7 、变频器启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时, 若P2仍未达到恒压给定P, 且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2,
8、 水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2达到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3。