63A指的是塑壳断路器的额定电流,也就是说你所保护的线路正常时通过的电流不应该大于该值。
脱扣电流时指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。
因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。
而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则表明该断路器能够正常动作的最大故障电流。脱扣器主体就是一个线圈,其额定电流在出厂时就固定了,每个线圈都在铭牌上标有额定值。
过流脱扣器的动作电流值和输出延时是可以设定的,动作电流必须小于等于额定电流,动作时间可以根据需要改变。
短路脱扣器动作电流I1,动作延时T1;过载脱扣器动作电流I2,动作延时T2。当两个用在同一台断路器上时必须满足:I1>I2;T1<T2时才有分段保护意义。具体动作值要根据电力设计院的数据。
|
|