电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3585|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

配线怎么算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-29 12:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
150kw265米的距离应配多大地缆?现在甩的95地缆能不能带起

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-29 20:44:30 | 只看该作者
35平方以上到70平方每平方承受3倍的电流 70平方和95平方每平方承受2.5倍的电流   这个根据电压等级自己算一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-4-2 19:45:06 来自手机 | 只看该作者
唉!条件不足,如何帮你计算?你得告诉大家是什么样的负荷?(感性还是阻性)电压是多少?是集中启动还是分散启动?只有知道这些条件才可以计算,不然都是忽悠忽悠忽悠忽悠忽悠忽悠

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-4-2 20:44:08 | 只看该作者
300铝电缆或240铜电缆直埋。如果是感性负载,最好在用电端加上低压补偿。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 08:16

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表