发表于 2016-3-28 21:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线圈的好坏最好的方法是通额定电压,看有无反应。线圈通电后交流接触器吸合。主触点上下和辅助触点用万用表通断档,有的是电阻档。看上下是否通断正常。断开后再测一下长开触点是不是可以断开。通电的方法是保证交流接触器的线圈误判,现在有一种节能型交流接触器万用表电阻档不易量出。
交流接触器,如交流接触器CJ12的使用寿命的长短,不仅取决于产品本身的技术性能,而且与产品的使用维护是否符合要求有很大关系,应由专人负责,做好产品的日常维护与定期检修工作,以确保全套设备的正常运行。
定期检修可利用停工时间进行,这样可保证设备可靠工作,减少生产过程中发生故障停工的危险。此外,在因故障(如短路)而发生停工之后,应对接触器的触头状况进行重点检修。因为按标准规定,接触器在严重短路条件下,允许出现熔焊现象。空气式交流接触器的触头表面应保持清洁,不允许涂油。
如触头表面出现因电弧作用而形成的小珠,应及时清除。但银和银基合金触头的表面在分断电弧过程中生成的黑色氧化膜不必清除,否则会影响触头寿命。触头在使用过程中出现磨损后,可调整超程,只有当触头厚度磨损达到触头材料原厚度的2/3时,才应调换触头。接触器上的灭弧室应保持完好,如发现有损坏碎裂等应及时更换。更不可在不带灭弧室的条件下通电使用。
交流接触器的运行检查项目
1.检查最大负荷电流是否超过接触器规定的负荷值。
2.检查接触器线圈温升是否低于65度。
3.监听接触器内有无放电声以及电磁系统有无过大的噪声和过热现象。
4.检查触头系统和连接点有无过热烧损现象。
5. 检查灭弧罩是否完整,如有损坏应更换后再运行。
6.检修触头系统,用细挫或细砂纸打光接触面,保持触头原有状态,调整接触面及接触压力,以保持三相同时接触,触头烧损严重的应更换。
7.检查灭弧罩内部附件的完好性,并清擦烟痕等杂质。
8. 检查联动机构的绝缘状况,并检查是否有变形、移位及松脱现象。
9.检查吸合铁芯的接触表面是否光洁,是否有凹凸不平或油污情况,短路环是否断裂或过度氧化及脱出情况,吸合是否良好,断开后,是否返回到正常位置。
10.交流接触器的清洁及周围环境的检查。
11交流接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符。
12.电磁线圈有无过热现象,电磁铁上的短路环有无脱出和损伤现象。
13.辅助触点有无烧蚀现象。
14.铁芯吸合是否良好,有无较大的噪声,断开后是否能返回到正常位置。
15.周围的环境有无变化,有无不利于接触器正常运行的因素,如振动过大、通风不良、导电尘埃等。