GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。
GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;
GCS柜只能做单面操作柜,柜深 800mm,GCS原始设计最大电流只能做到4000A
MNS柜可以做双面操作柜,柜深 1000mm,可做到6300A
一、             几种型号的异同点
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBF1C.tmp.png
l         模数:GCK (森源)最小抽屉单元1模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数。
l         母线:MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。而GCK水平母线是设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可后出,也可做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。
l         抽屉: GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只是开关本身有。
二、GCSMNS的区别
1,原产地不同GCS是国内自主设计开发的。MNS是从ABB公司引进的。GCS是从96年开始投放市场,很多方面都是仿照MNS,例如水平母线,进出线方式等。
2,钢型拼装不同:GCS是由8MF(KS)型钢拼装而成,而MNS是由C(KB)型钢拼装的。从强度上讲GCS要优于MNS。但是从美观上讲,MNS要比GCS好看,很多厂家都采用C型材做GCS。GCS原始设计最大电流只能做到4000A,而MNS可以达到更高,经过很多改进GCS现在达到6300A。
3,抽屉机构不同:GCS采用旋转推进机构(CJG-1~3),而MNS采用的是大联锁。相比之下GCS抽屉比MNS抽屉插拔更省力一点。
4,安装模数不同:MNS柜安装模数是25mm而GCS是20mm,GCS最多可做11层抽屉,MNS可以做9层,但是MNS可以做双面柜(正反两均装抽屉)。因此GCS最多可做22个抽屉,而MNS可做72个抽屉(GCS没四分之一单元抽屉而MNS有)。MNS在小电流方面有优势。而GCS在
    大电流方面有一些优势。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsA5C5.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsA5C6.tmp.png
三、各种型号开关柜优缺点
大体而言:抽出式柜较省地方,维护方便,出线回路多,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,占地较多。如果客户提供的地点太少,做不了固定式的要改为做抽出式。
l         GGD型交流低压开关柜:该开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,容量大,分段能力强,动稳定性强,电器方案适用性广等优点,可作为换代产品使用。
缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。
l         GCK开关柜且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合。一台柜体,容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。
缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。
l         GCS低压抽出式开关柜:具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要,并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。
缺点:
l         MNS系列产品优点
  ◆ 设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元。
  ◆ 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求。
  ◆ 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。
  ◆ 技术性能高。主要参数达到当代国际技术水平。
  ◆ 压缩场地。三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地。
  ◆ 装配方便。不需要特殊复杂性
       MCS型低压抽出式开关柜优点
(1)柜体采用C型钢材组装而成,外型统一,精度高、抽屉互换性好;
    (2)MCC柜宽度只有600mm,而使用容量很大,可容纳更多的功能单元,节约建设用地;
    (3)柜内元件可根据用户不同需求,配置各种型号的开关,更好地保证产品高可靠运行。
    (4)本装置可预留自动化接口,也可把模块安装于开关柜上,实现遥信、遥测、遥控等“三遥”功能和控制设备
缺点:造价高,对于中小型用户有一定难度。

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-3-26 13:37:02 | 只看该作者
对不起各位,不会发图

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-12-21 08:27:15 | 只看该作者
至诚电力 发表于 2016-3-26 13:37
对不起各位,不会发图

感谢楼主,让我又长见识了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-9-16 11:25:50 | 只看该作者
感谢楼主,总结得很全面,学习了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-21 09:27

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表