电缆桥架与各种管道的最小净距 管道类别 | | | 一般工艺管道 | | 300 | | 500 | 500 | 热力管道 | | 1000 | 1000 | | 500 | 500 |
与其它用途管道间的最小距离(mm) | | 煤气管 | 乙炔管 | 氧气管 | 蒸汽管 | 暖热水管 | 通风管 | 上下水管 | 压缩空气管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000(500) | 300 | 300(200) | 100 | - | - | - | - | - | - | | - | - | 500 | 300 | 1000 | 500 | 500 | 300 | 1000(500) | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | | - | - | 1000 | 300 | 1000 | 500 | 500 | 300 | 1000(500) | 300 | 300(200) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | | 1500 | 1500 | 1000 | 300 | 2000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | | 1500 | 1500 | 1500 | 500 | 3000 | 500 | 1500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | | - | - | 1500 | - | 3000 | - | 1500 | - | 500 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
注: 1、表内无括号数字为电气管线在管道上面时的数据,有括号数字为电气管线在管道下面时的数据。 2、在不能满足表中所列距离情况下,应采取下列措施: a.电气管线与蒸汽管线不能保持表中距离时,应在蒸汽管或电气管外包以绝热层,此时平行净距可减至200mm,交叉处仅需满足施工操作和便于维护的距离。 b.电气管线与热水管不能保持表中距离时,可在热水管外包绝热层。 c.裸母线与其它管道交叉不能保持表中距离时,应在交叉处的裸母线外装保护网或罩。 3、当上水管与电气管线平行敷设且在同一垂直面时,应将电气管线敷设于水管之上。 |