电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8190|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

室内电气管线桥架与其他管道之间的最小距离

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-24 08:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电缆桥架与各种管道的最小净距
管道类别

平行净距(mm)

交叉净距(mm)

一般工艺管道

400

300

具有腐蚀性液体或气体管道

500
500
热力管道

无保温层

1000
1000

有保温层

500
500
与其它用途管道间的最小距离(mm)

线路布线

方式

工艺设备

煤气管
乙炔管
氧气管
蒸汽管
暖热水管
通风管
上下水管
压缩空气管

平行

交叉

平行

交叉

平行

交叉

平行

交叉

平行

交叉

平行

交叉

平行

交叉

平行

交叉

平行

交叉

导线穿

金属管

-
-
100
100
100
100
100
100
1000(500)
300
300(200)
100
-
-
-
-
-
-

电缆明敷

-
-
500
300
1000
500
500
300
1000(500)
300
500
100
200
100
200
100
200
100

绝缘导线

明敷

-
-
1000
300
1000
500
500
300
1000(500)
300
300(200)
100
200
100
200
100
200
100

裸母线

1500
1500
1000
300
2000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500

吊车滑触线

1500
1500
1500
500
3000
500
1500
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500

配电设备

-
-
1500
-
3000
-
1500
-
500
-
100
-
100
-
100
-
100
-
注:
1、表内无括号数字为电气管线在管道上面时的数据,有括号数字为电气管线在管道下面时的数据。
2、在不能满足表中所列距离情况下,应采取下列措施:
      a.电气管线与蒸汽管线不能保持表中距离时,应在蒸汽管或电气管外包以绝热层,此时平行净距可减至200mm,交叉处仅需满足施工操作和便于维护的距离。
      b.电气管线与热水管不能保持表中距离时,可在热水管外包绝热层。
      c.裸母线与其它管道交叉不能保持表中距离时,应在交叉处的裸母线外装保护网或罩。
3、当上水管与电气管线平行敷设且在同一垂直面时,应将电气管线敷设于水管之上。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 03:01

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表