电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5595|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

补偿电容如何安装

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-14 20:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 在非用电高峰时间段内进行,以减小线路无功损耗的影响。
  • 操作第一步是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸。
  • 确认要更换的电容,对其进行可靠的放电(对地放电,三相短路放电也可)。
  • 卸下要更换的电容,将同规格的新电容可靠安装在原旧电容的位置上,并正确接好线路(新电容最好经过测试正常后安装)。
  • 合上补偿柜刀闸,再打开补偿柜控制器。
  • 如果有补偿柜控制器的,利用该控制器的自检功能,先将补偿柜进行一次自检,正常后就完成更换工作了,如果是手动补偿的,那可以先对此电容进行一下"优先投入",检查一下是否正常,在整个过程中,如果发现异常应该立即关闭补偿柜进行检查和处理。
  • 最好是整个更换工作作好文字记录,以便被查,并且最好是有两人进行此项工作。
    以功率因数角则需要多项查函数表才能最后确定数值,可以采用计算来确定数值。
    如:
    平均有功负荷P=400kW,无功功率Q1=260kvar,功率因数约为0.84,若将功率因数提高到0.9,则:
    视在功率:
    S=400/0.9≈444(KVA)
    无功功率:
    Q2=根号(S×S-P×P)=根号(444×444-400×400)≈193(Kvar)
    需无功补偿量:
    Q=Q1-Q2=260-193=67(Kvar)
    转换成电容量:
    C=Q/(U×U×2×π×f×10的负9次方)
    =67/(10000×10000×2×3.14×50×0.000000001)≈2.1(μF)

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-14 22:32:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享,涨见识了,好深奥的知识啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-15 00:19:02 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享,感觉最后的计算结果不会是uF吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-3-27 14:05:03 | 只看该作者
求问,电容柜功率过高都不自动切除是什么原因呢?手动投入切除都没有问题。自动上限0.95,下限0.90可以自动投入但是不自动切除。最高到1都不切。延迟10秒。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 14:20

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表