1、普通漏电断路器的选择。
选择漏电断路器要遵循以下原则:
  (1)断路器的额定电压、电流应大于或等于线路设备的正常工作电压和电流;
  (2)线路应保护的漏电电流应小于或等于断路器的规定漏电保护电流;
  (3)断路器的极限通断能力应大于或等于电路最大短路电流;
  (4)过载脱扣器的额定电流大于或等于线路的最大负载电流;
  (5)有较短的分断反应时间,能够起到保护线路和设备的作用。
2、四极断路器的选用
是否选用四极断路器可遵循以下原则:
  (1)根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极断路器;
  (2)带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器;
  (3)在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器;
  (4)TN-C系统严禁使用四极断路器;
  (5)TN-S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究;
  (6)TT系统的电源进线断路器应采用四极断路器;