1、如果外面的接地线是正常连接的,用万用表测量不出零线,火线对零线对接地线都是220V,零线和接地线为零。因为零线和接地线都是接地的。如果火线对接地线低于220V或没有电压,零线和接地线不为零,说明接地线已经断线或接地严重不好,接地线已经没有意义。
2、你可以用线径或颜色来区别,一般火线和零线一样粗细,接地线是统一的2.5平方毫米,接地线是双色线。你也可以用插座的“左零右火上接地”的原则来确定接地线。