隔离变压器的选择很简单就是,变压器总容量等于你所有负载容量再被功率因数除一下就是了。既然是隔离变压器,电压是固定的,确定了容量,就确定了电流。相电流多大,选多大线径那是变压器生产的设计部门的事,你计算的是对的,你的隔离变压器的容量就是27.4千伏安(变压器的容量不能够称为千瓦)。[单台最大负载电流*1.5~3 其余电动机额定电流之和]/0.85=变压器额定电流,由此可推算出变压器的容量了。注:1、0.85为变压器最佳运行电流的计算系数。2、得出变压器的容量后如还要留有其它设备的增容可能,因此应适当放大。
|
|