电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 16829|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

配电柜接地线怎么接?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-15 20:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4Ω以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
配电箱接地都应该是:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-1-16 20:58:23 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-1-16 21:05:16 | 只看该作者
不错 分享的很详细        

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-1-17 11:21:58 | 只看该作者
不错,谢谢,非常实用

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 01:14

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表