10KV配电系统倒闸操作:
1、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。对于同一单元操作,要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器。
2、停电操作,从负荷侧向电源侧操作。要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。对于同一单元操作,要先拉断路器,再拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。
3、注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置。
4、如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电压后装设接地线,以具备检修条件。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-1-10 20:37:33 | 只看该作者
变配电电工专业知识         

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-1-11 08:53:15 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-27 14:08:57 | 只看该作者
有备用电源的须先拉备用,后拉常用。