电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 30082|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空开如何安装分励脱扣器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-26 11:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动脱扣的空气开关,有自动脱扣装置和分励线圈等,占一定的位置空间,由设计制造决定。没有自动脱扣的空气开关成品,是无法加分励脱扣的。只能重新换有分励脱扣的空气开关。
分励脱扣器只能装在100A以上的装置式或框架式断路器上。一般的DZ47之类的小空气开关难装。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 23:35

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表