电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10241|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电容补偿柜的二次接线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-22 15:48:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容补偿柜的二次接线

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-22 20:07:19 | 只看该作者
新的电容器BSMJ的已经不需要加放电指示灯了,内部自带放电电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 10:24

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表