电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9526|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

三相变压器容量计算公式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-6 10:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多用户面对那么多的负载不知道如何计算变压器的容量,如何选择合适功率的变压器?这里教大家如何一步步的计算。
计算负载的每相最大功率
1.将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
2.计算三相总功率
11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
3.三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)
4.变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-10 11:55:30 来自手机 | 只看该作者
为了金币,抢了沙发,水了帖子

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-12-17 08:40:46 | 只看该作者
简单实用,好文。谢谢楼主分享!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 23:53

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表