楼主
发表于 2015-10-13 17:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先观察外观,如果外观没问题,就需要通过试验的方法
1、测量电机绕组的绝缘电阻,至少要有0.5兆欧;
2、测量电机绕组的直流电阻,各相直流电阻偏差值不大于2%;
3、都没有问题,通电试运行,观察有没有异常响声,有无卡阻现象。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-13 20:09:58 | 只看该作者
这正是我想要的。
不过“2、测量电机绕组的直流电阻,各相直流电阻偏差值不大于2%;”是指用万用表的电阻档测各绕组的阻值吗?
(窃窃私语一下:不知这次是否也扔下帖子不管了呢?)

点评

用万用表只能大概测量一下,如果要求较为精确的话要用电桥的  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:20

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-10-13 20:20:16 | 只看该作者
红桃七 发表于 2015-10-13 20:09
这正是我想要的。
不过“2、测量电机绕组的直流电阻,各相直流电阻偏差值不大于2%;”是指用万用表的电阻 ...

用万用表只能大概测量一下,如果要求较为精确的话要用电桥的

点评

谢谢王栋春老师的指导  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:25

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-10-14 20:25:00 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-10-13 20:20
用万用表只能大概测量一下,如果要求较为精确的话要用电桥的

谢谢王栋春老师的指导

回复 支持 反对