借用下吧友的图片,很平常的星三角启动电路.在实践中遇见这样的故障,就是在切换到三角运行后,由于三角接触器吸合不可靠,自保辅助触点不好,线圈引线接触不良,或是接触器震动大等等都有可能发生.现在问题来了,三角接触器脱开瞬间,因为常闭触点复位,此时星形接触器吸合,时间继电器开始计时.....,始终如此循环启动,发现不及时电机很容易烧毁.(大功率的电机,为了回避启动大电流时动作,在星形的过渡阶段,互感器被端接,过流保护不起作用.)就在上周,有一台110kw电机就是这样被启动烧掉了{:sad:}
有什么简易点的改进方法呢?
|