H ① ② ③ ④ – ⑤ (⑥)/ ⑦ ⑧ – ⑨ H:环网开关设备 ①:柜体结构:K—金属封闭铠装式;J—金属封闭间隔式;X—金属封闭箱式。 ②:断路器安装方式:Y—移开式或手车式;G—固定式。 ③:使用环境:N—用于户内;W—用于户外。 ④:设计序号 ⑤:额定电压(kV):12—10kV;24—20kV。 ⑥:线路开关:F—配负荷开关;F.R—配负荷开关—熔断器组合电器;D—配断路器。 ⑦:操动机构:T—弹簧操动机构;D—电磁操动机构。 ⑧:额定电流(A)。 ⑨:进线柜时为额定短时耐受电流(kA),出线柜时为额定短路开断电流(kA)。
配电柜电流互感器: L ① ② ③ ④ ⑤ – ⑥ ⑦ L:电流互感器(CT)。 ①或②:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量。 ③或④:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型。 ⑤:设计序号。 ⑥:额定电压(kV)。 ⑦:结构代号。
配电柜电压互感器: J ① ② ③ ④ - ⑤ ⑥ J:电压互感器(PT)。 ①:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱。 ②:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相。 ③:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。 ④:设计序号。 ⑤:电压等级(kV)。 ⑥:特殊用补充说明。
配电柜隔离开关与接地开关: ① ② ③ ④ ⑤ - ⑥ ①:G—隔离开关;J—接地开关。 ②:N—户内式;W—户外式。 ③或④:数字—设计序号或额定电压(kV)。 ④或⑤:K—带快分装置;G—改进型;D—带接地刀闸。 ⑥:额定电流(A)。
配电柜负荷开关: F ① ② - ③ ④ / ⑤ ⑥ F:负荷开关。 ①:使用环境:N—户内式;W—户外式。 ②:设计序号。 ③:额定电压(kV)。 ④:补充说明:I—单级式结构;R—带熔断器;T—带热脱扣器;G—改进型。 ⑤:额定电流(A)。 ⑥:S—熔断器装在开关上端。
|