1 开关停、送电和并、解列操作前后,必须检查开关实际位置和表计指示。 2 必须检查开关在开位后,才允许进行合上或拉开开关两侧刀闸的操作,并检查操作后的刀闸位置。 3 同一母线两元件由联络刀闸互代,先合上联络刀闸,后拉开被代配开关及两侧刀闸。 4 操作直流保险的操作顺序:停电时先拉开正极,后拉开负极;送电时先合负极,后合正极。 5 设备检修时,要拉开其操作直流、信号直流、动力的刀闸、保险或空气开关。 6 设备送电时,相应方式的保护跳闸压板应在投入位置。调度另有指令投、停的保护压板除外。 7 停电操作必须按照断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、电源侧隔离开关(刀闸)顺序依次进行操作,送电操作按上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8 母线电压互感器停电操作必须按照先拉开二次保险或二次开关,再拉开一次刀闸的顺序操作。送电按上述相反的顺序进行。 9 装设接地线时,应执行验电后立即装设接地线的规定,不得间断。装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线顺序与此相反。 10在开关柜内开关两侧装设接地线时,应执行在开关两侧验电后再装设接地线的规定。如需装设绝缘档板,验电后先装设绝缘挡板,后装设接地线,拆除顺序与此相反。 11 变压器停送电和并解列的操作按下列原则进行 (1)中性点直接接地系统中,变压器停送操作前,必须先将变压器中性点直接接地后,才可进行操作。 (2)一般情况下如变压器高、低压侧均有电源送电时应先由高压侧充电,低压侧并列。停电时先在低压侧解列,再由高压侧停电。 13 母线倒闸操作 (1)用母联开关对母线充电,必须带快速保护;无母联开关,有条件时用外来电源充电,无条件时检查母线无问题后用刀闸充电。 (2)倒母线操作时,在拉开母联开关的操作直流保险或操作直流开关后应检查母联开关在合位,才允许开始倒母线的刀闸操作。或投入母线互联压板,在母线所有元件倒至运行母线后,先检查母联开关表计确无指示,再进行拉开母联开关的操作。 (3)有断口电容的开关向空母线充电或停电时,为防止该电容与母线电磁式电压互感器谐振,可采用停电压互感器、带主变、带消弧线圈等办法。 |