微信“sisphus”求助:空调空气开关跳闸原因有哪些
不开空调不跳闸说明线路是没有问题应该。但是你要看看你是空气开关,还是漏电保护器,如果是漏电保护器有可能是漏电故障或是接地故障。
从所述现象分析,应该是空调存在漏电或短路现象,可按下述方法检查确认:(1)如果有兆欧表的话,拔下空调插头,测量一下其L-E(即火线极-接地极)以及N-E(即零线极-接地极)的绝缘电阻,至少几十兆欧以上为正常,1兆欧以下为异常。(2)如果没有兆欧表的话,拔下空调插头,插入一个无接地线的电源插座通电试试,能正常工作且不跳闸则说明空调漏电,否则才可怀疑为线路空气开关。 |
|