(1)卷材防水屋面的构造
卷材防水屋面一般由结构层、隔气层、保温层、找平层、防水层和保护层组成(如下图)。
| 图 卷材防水屋面构造图
(a)不保温卷材屋面;(b)保温卷材屋面 | (2)材料要求与施工顺序
常用材料包括沥青防水卷材、高聚物(如SBS、APP等)改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材。
卷材防水屋面的施工顺序主要为:找坡及保温层施工→找平层施工→防水层施工→保护层施工。
(3)找平层施工
①材料做法
找平层可采用1:2.5~1:3的水泥砂浆、C20细石混凝土或1:8沥青砂浆。砂浆的厚度一般为20~25mm,细石混凝土厚度为30~35mm。
②施工要求
找平层宜留设分格缝,缝宽宜为20mm,缝内应嵌填密封材料。分格缝应留设在板端处,纵横缝的最大间距为:采用水泥砂浆或细石混凝土做找平层时,不宜大于6m,用沥青砂浆做找平层时,不宜大于4m。找平层表面应压实、平整,排水坡度符合设计要求。找平层与突出屋面结构(如女儿墙、天窗壁、立墙、风道口等)的连接处、管根处及基层的转角处(檐口、天沟、屋脊、水落口等),均应做成圆弧。
(4)防水层施工
①施工条件与基层处理
屋面防水层应在屋面以上工程完成,且找平层干燥后进行施工。其干燥程度可用干铺1m2卷材,经3~4小时后看底部有无水印的简易方法检验。
施工时需先进行基层处理,以增强卷材与基体的粘结力。基层处理剂的种类应与卷材的材性相容。基层处理剂可采用喷涂法或滚、刷涂法施工。基层处理剂干燥后应立即铺贴卷材。
②卷材铺贴
(a)环境要求
卷材铺贴应选择在好天气时进行,严禁在雨、雪天施工,有五级以上的大风时不得施工,除热熔粘贴法可在-10℃以上气温施工外,其他均应在5℃以上时施工。若施工中途下雨、下雪时,应做好卷材周边的防护工作。
(b)施工顺序
卷材铺贴应按“先高后低,先远后近”的顺序进行,即高低跨屋面,先铺高跨后铺低跨;等高的大面积屋面,先铺离上料地点远的部位,后铺较近的部位。以防止因运输、踩踏而损坏。
对每一跨大面积卷材铺贴前,应先做好节点、附加层和排水较为集中部位(如水落口处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后再由屋面最低标高处向上施工,以保证顺水搭接。檐沟、天沟卷材应顺其长度方向铺贴,以减少搭接。
(c)铺设方向
当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;当屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;当屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材必须垂直于屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直于屋脊铺贴。对于多层卷材的屋面,其各层卷材的方向应相同,不得交叉铺贴。
(d)铺贴方法
卷材防水层的粘贴方法按其底层卷材是否与基层全部粘结,分为满粘法、空铺法、点粘或条粘法。
卷材的收头处、水落口处、管根处、变形缝处、出入口处等均应按构造要求做好细部处理。
(e)卷材的粘贴工艺与要求
卷材的粘贴工艺和要求与地下卷材防水层施工基本相同:
①铺贴沥青防水卷材所用的沥青胶,应根据使用条件、屋面坡度和当地历年极端最高气温选择其标号。
②沥青防水卷材铺贴时,其表面的撤布料应预先清扫干净,清扫时不得损坏卷材。不同胎体和性能的卷材共同使用时,高性能的卷材应放在面层。
③采用冷粘法铺贴卷材时,应根据胶粘剂的性能,控制好胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。
④采用热熔法铺贴高聚物改性沥青卷材时,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中。
⑤铺贴自粘性卷材,应在基层处理剂干燥后及时进行。
(5)保护层施工
卷材屋面应有保护层,以减少雨水、冰雹冲刷或其他外力造成的卷材机械性损伤,并可折射阳光、降低温度,减缓卷材老化,从而增加防水层的寿命。保护层施工应在防水层经过验收合格,并将其表面清扫干净后进行。 |
|