末级开关箱,电焊机用的较多,电焊机起焊的时候电流较大,如选比电焊机额度电流大2倍的电子式作为末级使用可以吗?塔吊虽然采用了星三角,但长期日啥雨淋,导线漏电电流增大 如何选型。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-4-15 16:16:23 | 只看该作者
电焊一般选用普通开关,塔吊建议选用大于30MA漏电动作电流的漏保。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-15 20:18:58 | 只看该作者
电焊机的选择漏电电流可调的漏保,塔吊选择定值30MA的漏保

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-18 20:50:56 来自手机 | 只看该作者
楼主这里有一个说法错误,电焊机起焊时候不是电流大,而是起弧电压高。要说具体漏保选型听坛主的没错。