电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6707|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

【王氏出品】你知道为什么变频器不能加装漏电保护器吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-10 20:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。

有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。

为什么呢?

漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。

变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。

案例:

问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,

原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。

要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,

最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。

请问有没有什么简单有效的解决方法?

答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,

所以漏电保护器肯定会跳。

下面出几种方法:

方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;

方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。

方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。

方法四:把漏电保护器短接掉。




评分

参与人数 1下载币 +2 金币 +10 收起 理由
admin + 2 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-4-13 17:14:57 | 只看该作者
超赞的说,希望以后版主常常发表类似的文章,让我们这些小虾米可以学到更多

点评

回的,我会继续将自己的一些资料和经验陆续推出的,希望你继续关注的  详情 回复 发表于 2015-4-13 18:52

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-4-13 18:52:38 来自手机 | 只看该作者
luoshuanghui 发表于 2015-4-13 17:14
超赞的说,希望以后版主常常发表类似的文章,让我们这些小虾米可以学到更多

回的,我会继续将自己的一些资料和经验陆续推出的,希望你继续关注的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-26 16:08:10 | 只看该作者
必备的专业知识必须学习一下啊,感谢楼主分享

点评

不客气,也希望你们有什么好资料也一起分享  详情 回复 发表于 2015-4-26 19:12

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:12:28 来自手机 | 只看该作者
txguanhua 发表于 2015-4-26 16:08
必备的专业知识必须学习一下啊,感谢楼主分享

不客气,也希望你们有什么好资料也一起分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-5-11 21:26:59 | 只看该作者
方法四:把漏电保护器短接掉。
这方法好  又不干扰工作   也不会让客户多言  不过就怕万一