为什么说难倒 维修电工,是因为在我们实际维修过程中确实有不少电工碰到这类问题给难倒了。不是说此类问题是某个设备固有的,而是所有设备都有可能有,但是如果我们电工缺少解决这类问题的经验就很难一下子把故障给排除。所以我把系列问题在论坛上陆续发表和总结,希望对大家有所帮助。 “虚零故障”是一种常见的故障现象。在测量电路中, 万用表的表笔对着负载的相线和零线,测出来的结果往往大于或等于系统电压。如AC220V系统中,如有零线断路测量的结果往往是接近于220V,而没有明显的电压差.产生这一失误是由于当今我们都习惯使用 数字万用表所致,由于感应电的存在,一但有零线断路,测量时电压总是接近于额定电压,很难发现电路出现问题。如灯泡不亮、 接触器无法吸合、电机无法运转等等,总以为是用电设备故障而没有发现是零线断路引起。 解决这一问题可以从以两个方面着手。一、使用传统指针表,这一问题就很容易发现。其工作原理:当有电流信号流过表头,表针会受到磁场力的作用而偏转,(因为有电流的地方就会产生磁场)根据磁场力大小不同,表针偏转的幅度也不同,也就是说,流过表头电流越大产生的磁场力越强,所以游丝带动表针偏转的幅度也就越大流过表头电流越小,产生的磁场力越弱所以游丝带动表针偏转的幅度也就越小,它们成正比关系。二、是我们在测量时稍加注意把零线与地线测量。如果有虚零现象,把电压施在负载上,然后把万用表两表笔分别搭在零线和地线之间,很快就会发现零线对地电压迅速抬高。 总之,看似很小的问题。但是很多时候没注意到可能存在断路现象,用假设不科学的方法去排除故障,最后走了不少弯路,耽误了维修设备时间。一但有这方面的经验往往碰到此类问题故障很容易解决。
|