1)定时限过流保护:电流整定
变压器保护定值计算
2)电流速断保护:电流整定
变压器保护定值计算
它的重要性在于:
①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。
②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。
③无论是设计还是运行,保护方式都与一次系统接线和运行方式有密切关系。在多数情况下是涉及全局性的问题,要综合平衡,做出决断。
变压器保护定值计算
扩展资料:
整定计算要决定保护的配置与使用,它直接关系到保证系统安全和对重要用户连续供电的问题,同时又和电网的经济指标,运行调度,调试维护等多方面工作有密切关系,因此要求有全面的观点。
对于继电保护的技术要求,选择性、速动性、灵敏性、可靠性,要全面考虑,在某些情况下,“四性”的要求会有矛盾,不能兼顾,应有所侧重;如片面强调某一项要求时,都会使保护复杂化,影响经济指标及不利于运行维护等弊病。
整定保护定值时,要注意相邻上下级各保护间的配合关系,不但在正常方式下考虑,而且方式改变时也要考虑,特别是采取临时性的改变措施更要慎重,要安全可靠。
系统保护的运行管理,有连续性的特点。每一个保护定值和使用方式,都是针对某种运行要求而决定的。处理问题有针对性和时间性,要考虑到原有情况作为处理的基础。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-4-11 17:36:36 | 只看该作者
 变压器差动保护定值计算  1、额定电流计算:
   变压器保护定值计算
  2、电流互感器二次连接臂电流:
   变压器保护定值计算
  3、二次谐波电流
  基波值&TImes;第二拐点&TImes;二次谐波比率&TImes;启动比
  4、比例差动最小起动电流
   变压器保护定值计算
  5、差动动作电流
   变压器保护定值计算
  变压器差动保护整定示例  三圈变压器参数如下表:
   变压器保护定值计算
  计算:
   变压器保护定值计算
  1) 差动门槛
   变压器保护定值计算
   变压器保护定值计算
  4) 二次谐波制动系数
  建议取0.18
  5) TA断线解除电流 建议取1.2Ie
  6) 差动速断 建议取7.0Ie
   变压器保护定值计算
   变压器保护定值计算
  试验方法及结果:
  1)110kV侧加入A相电流,显示值
  110kV侧加入4.77A电流入装置,则
  A相电流显示4.77A
  A相差流显示5A
  A相制动电流显示2.5A
  2)在单相差动臂加入电流,各侧差动动作电流分别为:
   变压器保护定值计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-6-15 13:03:38 | 只看该作者
很好学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-7-5 11:41:43 | 只看该作者
正需要,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2022-6-21 17:35:46 | 只看该作者
谢谢分享,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 15:32

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表