要使剩余电流动作保护装置在电网上稳定可靠地运行,首先要使安装保护器的线路环境达到以下八点要求:
①、TT接地方式:安装剩余电流动作保护装置的电网应是TT系统,变压器中性点须可靠接地,接地电阻应同时满足防雷和剩余电流保护的要求,一般接地电阻应小于4Ω,在干燥季节也不应大于10Ω。如果中性点接地电阻过大,就可能导致剩余电流保护装置动作不灵敏甚至拒动, 以及容易遭受雷击等造成其他设备损坏事故。
②、零线不得重复接地:所保护区域中的中性线除变压器中性点可靠接地外,不得再有另外的接地点。零线还应保持与相线相同的良好绝缘。
③、零线不得混用:保护器的出线零线不得与不同台区或不同分支回路借用,共用。
④、设备外壳接地:被保护电网中的用电设备如采用外壳接零保护措施的,必须改用壳接地保护措施。
⑤、限制剩余电流:被保护线路最大剩余电流不得大于剩余电流保护器额定剩余电流作值的50%。配电线路的对地绝缘电阻应严格按照低压配电线路技术规程要求不得低于0.22兆欧。
⑥、限制零线漏电:被保护线路的零线对地漏电不应大于最小档额设定单相突然对地电动作值(如有单相接地保护)。
⑦、电机补偿启动:被保护电网中的大动力用电设备,应采用补偿方法启动(降压启动减少启动时的电压变化量。
⑧、应装末级保护:用户进线端及其他单相或三相动力设备应装有末级保护或单机保护剩余电流断路器,其分断时间必须小于0.1S。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-6-20 20:45:52 | 只看该作者
本帖最后由 lcx_jia 于 2022-6-21 19:59 编辑

别看下面几点了,第一点就不对。
安装剩余电流保护要求供电保护系统是TN-S或TT。
只有小容量才采用TT系统,几乎没有应用。

回复 支持 反对