|
过载是电机产品运行过程中不时遇到的问题,以下是一名网友发的故障案例,我们先了解一下:工厂一台水刀设备这几天总是突然停机显示电机过载,设备是2019年的,2021年才使用频繁,之前几乎不怎么开机使用。 连接设备的电缆是4根40平方的铝线,接电开关距离变压器开关大约300米左右。
前几天水刀设备加空压机一起工作时,其中一根铝线冒烟但没有完全断,就是接线的地方绝缘皮、电胶带冒烟(这根线好几处接口是很多根铝线拼成一条300米长的线),当时电脑黑屏空压机和水刀设备一直处于半卡状态同时运行不起来,2个机器一直在抖,然后紧急断电。 当天买了一根100米50平方的铝线换了那根拼接的线,只换了从水刀设备开始的100米。 换好之后这几天开始出现异常,先是空压机跟水刀一起运行时出现2次电机过载。第二天水刀电机过载7次,这7次是水刀自己在运行时过载的,但是空压机也在不定时工作,只是没同时工作时刚好过载,前2次是同时刚好电机过载,后7次不用时但我觉得可能也是因为空压机用电有点影响。
问:到底是线的电压问题还是电机机械问题?
电机过载是电磁力矩与阻力矩不平衡导致的现象,对于额定运行状态下的电机,只有阻力矩大于额定转矩才能称之为过载,过载的最终结果是电机绕组发生绝缘劣化;而当电机的额定电压无法保证时,电机的电磁力矩会变小,即使电机的负载力矩未达到额定转矩,也会出现负载力矩大于电磁力矩的情况,因而也是表现为该状态下的过载。
从该网友描述的情况我们可以发现,较远距离的铝芯电缆供电,以及部分电缆存在连接不可靠的情况,很有可能导致输入电机的电压处于欠压情况,即电机处于低电压运行状态,低电压运行的后果,与电机额定状态下的过载结果比较相似,即都表现为电机产生的电磁力矩不足以抗衡其负载力矩的状态,电机表现为转速下降并伴有抖动的现象,与该网友描述的情况比较吻合。
|
|