电气系统的“不定时炸弹”——虚接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-12 21:14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

虚接对我们从事电气专业的人来说,应有很深刻的感受。在电气设备中相互连接的导电体间的接触电阻较大或不稳定,称为虚接。在大电流的情况下,虚接点容易发热,严重时发红。在控制回路中虚接会够影响设备的正常动作。通常我们也把因虚接引起的设备故障称为“软故障”。

亲历案例:棒材厂月修结束,设备转车过程中10架传动柜6RA80装置报“F60010”故障(电枢回路中电流分配不均匀),马上停电检查可控硅及其触发线路、快熔辅助触点,未发现异常,随后送电用P50830指令进行晶闸管诊断,诊断过程中装置报“F60061”故障,故障值14(晶闸管V14无法被触发),PDA上10架电机电流数据正向缺两个波头。

电气系统的“不定时炸弹”——虚接

再次停电测量该组可控硅阻值无异常,为保险起见立即组织更换(V21与V14)组可控硅,重新进行晶闸管诊断顺利通过,恢复生产。

事后测量换下的V21与V14组可控硅阴阳极阻值分别为:108.9 KΩ与109.2KΩ,门极和阴极阻值分别为19.7Ω与20.1Ω,从阻值数据判断可控硅不存在损坏的可能。可是为什么会报故障呢?为了找出原因,自制了一个简易的可控硅触发电路,原理图如下,电路的指示灯改为蜂鸣器。

电气系统的“不定时炸弹”——虚接

对V14组可控硅进行触发测试:当触发线接触门极线鼻子时该可控硅不能导通,而触发线接触门极线芯时,蜂鸣器响,该可控硅导通。

电气系统的“不定时炸弹”——虚接

仔细观察门极线鼻子发现存在线芯点焊不牢固、线鼻子压到电线绝缘皮的情况导致门极触发线虚接。

为什么用万用表测量门极和阴极阻值又正常呢?这是因为测量过程是用手指将表笔与线鼻子夹在一起,并且会下意识的施加压力使其接触更加紧密,这样就干扰了故障点的排查。而用触发电路测试过程中,线鼻子处于自然状态下,虚接仍然存在。

来源:西门子工业技术论坛