电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4539|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

1000KVA变压器可以承受多少KW的用电量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-27 11:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1000KVA变压器可以承受多少KW的用电量?
答:首先本人将提问者的“用电量”更改一下,该为多少KW的用电负荷或用电负载较好;因为严格意义上的“用电量”,它涉及到时间的概念,即,千瓦时。
提问者原来所叙述的单位的变压器1000KVA仅仅只是带了200KW的负荷,这说明你们单位有钱,“大马拉小车”。

如何正确选择配电电力变压器容量是很有讲究的,其原则是使电力变压器的容量得到充分利用。
简单地说,变压器的负荷率应该为变压器的额定容量的75~90%为最佳效果。另外对于变压器容量在100KVA及以上的变压器需要配置安装功率因数自动补偿控制柜,来补偿变压器低压侧的感性负载,确保变压器的额定容量的输出达到cosφ0.9左右。此时还得考虑动力用电设备单台大功率三相交流电动机的启动时的启动电流(也就是说,按照变压器容量而配置驱动的电动机的额定功率应该在变压器额定容量的30%以下)。另外还要考虑用电高峰期的用电设备的同时率,因为它的动态范围比较大,是不以人的意志为转移的。
现在的国家电网都是采用485通讯技术,利用载波时时通信,可以监视你的变压器的用电负荷与功率因数、电量情况,实话实说,像你这样的1000KVA的大功率变压器,其利用率不到25%,供电部门可以考虑你更换容量相对小一些的变压器进行运行的。
言归正传,提问者所说的另外增加600KW的负荷,加上原来你的200KW负荷,共计800KW;1000KVA的变压器完全可以胜任它,一点问题都没有。需要注意的是,你单位这一台变压器一定要将其功率因数补偿控制器投入运行,如果没有功率因数补偿,则需要购买一台电容补偿柜,按照变压器额定容量的30%考虑配置电容补偿柜的电容容量即可。另外得考虑600KW负荷的供电线路导线的截面积与路数、现在的变压器的总电源开关是否能够满足800KW负载的长期安全运行的一些技术条件。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-3-6 21:39:40 | 只看该作者
问题里有个基本概念的错误,kw是有功功率的单位,不是用电量的单位。用电量应该用kwh,也就是我们平时所说的度。

1000kVA的变压器能承载多大的有功功率,要决定于变压器的运行状态和负荷性质。

额定有功功率=视在功率乘以功率因数

比如负荷功率因数为1,那么所带有功功率为1000千瓦左右。如果功率因数为0.7,则功率为700千瓦左右。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 03:03

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表