|
1000KVA变压器可以承受多少KW的用电量?
答:首先本人将提问者的“用电量”更改一下,该为多少KW的用电负荷或用电负载较好;因为严格意义上的“用电量”,它涉及到时间的概念,即,千瓦时。
提问者原来所叙述的单位的变压器1000KVA仅仅只是带了200KW的负荷,这说明你们单位有钱,“大马拉小车”。
如何正确选择配电电力变压器容量是很有讲究的,其原则是使电力变压器的容量得到充分利用。
简单地说,变压器的负荷率应该为变压器的额定容量的75~90%为最佳效果。另外对于变压器容量在100KVA及以上的变压器需要配置安装功率因数自动补偿控制柜,来补偿变压器低压侧的感性负载,确保变压器的额定容量的输出达到cosφ0.9左右。此时还得考虑动力用电设备单台大功率三相交流电动机的启动时的启动电流(也就是说,按照变压器容量而配置驱动的电动机的额定功率应该在变压器额定容量的30%以下)。另外还要考虑用电高峰期的用电设备的同时率,因为它的动态范围比较大,是不以人的意志为转移的。
现在的国家电网都是采用485通讯技术,利用载波时时通信,可以监视你的变压器的用电负荷与功率因数、电量情况,实话实说,像你这样的1000KVA的大功率变压器,其利用率不到25%,供电部门可以考虑你更换容量相对小一些的变压器进行运行的。
言归正传,提问者所说的另外增加600KW的负荷,加上原来你的200KW负荷,共计800KW;1000KVA的变压器完全可以胜任它,一点问题都没有。需要注意的是,你单位这一台变压器一定要将其功率因数补偿控制器投入运行,如果没有功率因数补偿,则需要购买一台电容补偿柜,按照变压器额定容量的30%考虑配置电容补偿柜的电容容量即可。另外得考虑600KW负荷的供电线路导线的截面积与路数、现在的变压器的总电源开关是否能够满足800KW负载的长期安全运行的一些技术条件。
|
|