单相电能表如果额定电流不能满足负载情况下(一般为80A),需要外加一只低压电流 互感器来扩充电能表的计量能力(实际计量电量要按照 电流互感器的倍率乘以数字倍数)。 ♦电能表计量表中是通过电流线圈和电压线圈叠加原理计量的,最好是选择购买有脱扣连接片的单相电能表,将电压线圈的连接片拆除,让电能表的电压线圈连接片直接接至火线上,这样才能保证电能表计量准确,否则电流互感器的S2一点都是不能接保护 接地线的,它相当于短路了。如果是有内部连接片的,无法拆除,也要引入一根火线至电能表的①号接线端,保证电压线圈的额定电压,这样才不算偷电。但它是不能满足将电流互感器的S2接地的。
低压电流互感器型号及外形各异,但其功能是一样的。例如LMZJ1- 0.5型电流互感器,它主要用于户内,供额定电压为0.5 KV及以下,额定频率为50 Hz的交流电路中作为电流电能测量或监控用,产品为浇注式电流互感器,采用底板固定安装方式。 如果是细心的 电工师傅,因为经验积累,他知道低压电流互感器上有P1/P2和内部绕制漆包线的S1/S2;事实上低压电流互感器就是一台工作在短路状态下的升压变压器。没有规矩不成方圆,夯实安全基础,安全用电。 ♦常用的电流互感器二次侧额定电流为5A,所以要求配用电能表的电流量程也应为5A,这里本人以德力西DDS606型单相电能表接线图来说,它 二次侧的S1下端接电能表的①号端子,二次侧S2下端接电表的②号端子。
电能表的③号端子接 电源的零线进,零线的出从④号端子接出至负载零线,如图下所示
♦注意:对于预付费远程通讯抄表的单相智能电能表不能满足要求;如果单相电表内的连接片没有断开,S2是禁止接地的,要是电表内的连接片已经拆除,那么S2应该接地。 单相电能表的接线有①、②、③、④,四个接线端子,有的电能表连接片也有标注为⑤的,这样就可以将脱扣连接片拆除后单独接火线来给电压线圈供电。见下图所示
♠这里涉及到一个问题,就是电流互感器为什么要接地? 答: 电流互感器的一次侧绕组匝数很少,甚至只有一匝,导线截面积很大。二次侧绕组的匝数很多(匝数由变流比而决定)。一次侧绕组串联接在 电力主线路中(P1进/P2出),而二次侧绕组的S1/S2接在电能表的电流绕组、测量仪表、 继电保护装置及指示电路中。见下图所示。 电流互感器的二次侧的S2接地,实际上是防止互感器内部的一次侧高压由于其它原因,使绝缘击穿,高压串入二次低压侧,对硅钢片(铁芯)或二次侧的线圈形成回路,对人体安全构成威胁而设置的。 如果在安装电流互感器的时候没有按照规矩办事,P1为电源的进的方向,P2为至线路负载方向,即使是二次侧接地了,也会对人体安全构成威胁。这是因为变压器在工作时的瞬间参考方向中有一个同名端与异名端,生产电流互感器的厂家都是按照规定将S1设置为接地保护端子,正是由于这种原因,在几个以上的电流互感器安装中,也不可以混淆S1、S2的任意接地情况。 线路中电流互感器一次侧带电时,无论什么在情况下都不允许二次侧线圈开路。这是因为在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次磁势基本平衡,励磁磁势很小,铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电势都不高,当二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次侧绕组线圈将出现高电压,对人体及设备安全带来危险。 电流互感器在运行时,若需要二次侧拆装仪表,必须首先将电流互感器的二次侧S1、S2用导线短接起来。为了防止开路,电力安全规程中严格规定,在电流互感器二次侧不允许装设熔断器或刀闸开关的。 ♦注意事项则安全更有保障 ◆互感器可垂直或水平安装,安装时须将S2端子接地; ◆连接互感器的二次导线截面积推荐不小于2.5平方毫米; ◆互感器再运行时严禁二次绕组开路,以防产生高电压,对设备和人身造成伤害; ◆互感器的安装场地应该干燥通风,无侵蚀性和爆炸性的介质; ◆互感器要周期性检定,对检定不合适的产品应进行维修或更换。 |