向论坛里各个大神求教一个问题:
家里三层半的房子,去年年底的时候进宅。但是住进去照明出现以下问题。
各层都有各自的总闸,基本上每个房间也有一个电路开关、下面出现问题房间的开关和该层厅的插座(或灯具体是灯还是插座现不记得太清楚,现不在老家)同一线路,楼层没有任何渗水痕迹。
1、三层有一个房间的灯出现问题,表现为如果按该灯的开关,就会跳该层的漏电开关总闸。我以为是灯的问题,把该灯拆了,接该灯的火线和零线分别用电工胶布分开包着,再按该 灯开关情况依旧。 此灯是通过三个单开双控开间实现操作,进房的一侧和床头两侧都可以对此灯进行开关。
1月3日进宅,我们这儿进宅全屋的灯都要亮着的,在当天一天24小时该灯表现正常,漏电开关也没跳闸。然后到了4号晚上再开的时候就出现了跳楼层闸的情况;此前该灯坏了一次,联系商家补发灯驱动过来在1月2日才换上去的。然后就是催帮我们进行水电安装的电工过来检查情况,因为接近年尾,他们可能也比较忙,一直拖到1月8日才过来,他们过来的时候用一个他们自带灯泡装上去,表现正常,然后重新接上我的灯,也表现正常(因为此前跳闸,我怀疑灯有问题,在进宅后出现跳闸的情况后拆开了灯的接线)。这就让我无语了,就向他们解释可能天情郎了几天(1月4日前都下毛毛小雨,之后就出现几天太阳,也没下过雨),可能电线有某处破皮出现潮湿导致短路什么的。电工后来帮我装上原房间灯后,当晚表现正常,第二天晚上又出现跳闸情况。这就更不知道怎么解释了,如果说潮湿吧,但从电工来看过装上灯当天正常的之后前几天和到接下来的几天都也没下个雨。
2、晚上有时各楼梯厅和卫生间的灯会变得很暗很暗,这些灯有时也暗着闪烁。在这些灯暗的同时其它房间灯和各个厅的灯、电视机等都表现正。但是大部分时间这些灯也是正常的。
就是此两种情况,看看各位大神有没有出现过此类情况。由于还在安装保修期,所以我也没有拆开对路线进行检测。
|
|