接触器不吸合故障其实很简单

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-3 07:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道交流接触器在运行的时候能反复不断的通断,因此,这样长时间的频繁通断下,就会它的触头带来一定的损伤。此外,我们知道任何一种装置或设备都是有寿命的,当然低压交流接触器也不例外。要是我们使用不规范,或者是长期在比较恶劣的环境中使用的话,就会缩短它的寿命,从而导致一些故障的出现。
所以,当我们在使用交流接触器的时候,一定要按照具体的实际情况来进行选择,并且要按时及时的维护它,防止故障出现后带来连锁损失。通常,交流接触器的故障有三种,具体如下。
一、触头的故障类型与处理办法
1、触头熔焊:该故障是指我们在对交流接触器进行断通时,它的动、静触头就会不断的吸合,这样一来就会导致接触面的接触电阻变得大一些,从而致使触点在熔化后就会被焊接起来。
通常只有我们总是不断频繁地断通交流接触器、机械卡阻、负载等情况才会出现这样的故障。而处理这类故障的方法就是采取更换接触器、去除卡阻因素、更换触头等方式。
2、触头过热或灼伤:这类故障就是说交流接触器的的工作触头在使用的过程中带来的发热已经远远大于额定的温度,并且致使它由于温度过高的原因带来触头灼伤。通常造成此类故障的原因有以下几种:接触器触头弹簧压力太小、触头不清洁有污渍、周围的工作环境太高了等等。像这些故障原因,我们可以针对具体的故障“对症下药”对其进行有效处理,如将触头弹簧的压力调整合适,经常对触头进行清洁避免出现污渍等等。
二、线圈的主要故障和处理方法
1、线圈过热烧毁
通常情况下,交流接触器的线圈出现闸间短路的情况,以及在使用参数与真实被使用的参数没有吻合的话,就会出现线圈过热从而导致烧毁的情况。此外,还有一种因素也会造成过热烧毁,那就是交流接触器存在铁芯卡阻的情况,这时将该故障处理掉就可以了。
2、接触器通电后不吸合
造成这类故障的原因往往是接触器的线圈已经出现断线的情况了。所以我们可以在出现这种故障的时候第一时间对接触器线圈进行检查,即在断电的状态下,用专业的工具万用表测量线圈的阻值。最后看测出的结果是不是在标准范围的。
三、其它故障
1、吸力不足
当接触器的电源电压不稳定或者是电压太低了的话,这就会致使接触器的吸力不够。遇到这种情况,我们能调整电压,让它和接触器实际的额定电压相一致就行。但要是交流接触器触头可以活动的那些位置也出现卡阻的话,这同样也会致使铁芯出现倾斜,从而造成吸力不足。针对这种情况,我们要把卡阻的部件取下来,然后将铁芯的位置调整。此外,要是弹簧太松的话,那么它的反作用力就会越大,这样也会导致吸力不足的问题,这时需要我们调整一下弹簧。
2、接触器触头不可以复位
出现此类情况的时候,我们要检查一下接触器的触头是不是已经熔焊在一起了,要是已经熔焊了的话,我们可以将其更换掉就可以恢复了。此外,还要检查其它的部位是不是也有卡阻的情况。
3、衔铁出现噪音或震动
出现这种故障的原因往往有以下四种:第一,短路环损坏;第二,电源电压偏低;第三,可动部分被卡阻;第四,使用环境较恶劣,衔铁接触处较脏。针对第一种情况我们可以采取的措施是更换短路环,第二种情况可采用提高电源电压的方法,第三种则是将卡阻物取下,第四种是拆开后打磨清理。