记一次炉门过冲故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-1 17:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司一台比利时淬火炉的炉门频繁出现炉门过冲的故障.该设备炉门升降机械结构为有配重的垂直升降机构,使用西门子G120控制传动,plc为315,全闭环控制,电机自带编码器,反馈编码器为拉线编码器。炉门上下各有2个限位开关,一个为接近减速信号,一个为极限限位。
由于设备尚在质保中,由于老外一般都比较轴,擅自对质保内设备进行维修,特别容易招致他们的反感,影响后面工作的开展。虽然生产部门很着急,我们还是顶着压力联系了厂家,让他们做出解决方案,我们现场实施。向厂家描述了具体的故障现象,厂家给出的建议:
1.      检查电机机械连接各部是否有松动。
2.      检查限位开关是否损坏
3.      检查拉线编码器是否卡滞松动
4.      检查电机编码器是否损坏
    按照厂家意见检查机械连接部分正常,监控电机运行电流等信息,可以排除机械故障。
又对限位开关,拉线编码器检查均正常。在检查电机编码器发现电机测量编码器输出电压为0(编码器器信号为脉冲输出但也可通过测量其电压做出初步判断,实践经验标明编码器损坏,很多脉冲输出时没有时,测量输出电压可以测出)。怀疑编码器损坏,向厂家回复检查结果,厂家表示不可能是编码器损坏了,质疑我们的测量结果,由于公司内没有示波器等能查出编码器好坏的设备。为确定故障原因,从其他设备拆下该编码器替换。上电试运行,故障依旧。由于对照该编码器铭牌发现其电源电压范围十分宽泛,特别好奇这台设备上使用的多少伏电压,对编码器的电压电压进行了测量。神奇的事情发生了,竟然没有电源电压,又对照图纸确认了线号,发现没有问题。图纸显示,该编码器直接由G120直接供电,难道是CU坏了。向厂家反应情况,这时和厂家工程师分歧更加严重,厂家工程师质疑我们的检修过程,不相信编码器没有供电的事实。执意认为是机械结构导致的故障,让我们继续确认机械结构是否有问题。由于沟通不畅,厂家工程师扔下一句YOU STAY ALONE 下线了。。。。。。
与领导反应了相关情况,由于生产部门催的很紧,我们只能硬着头皮往下找原因了,从其他设备拆了个CU拷入备份,故障依旧。当时直接迷茫了,因为能想到的原因感觉自己基本都想到了。多次操作设备,开关炉门,突然想到电机编码器没有信号,为什么驱动没有报警呢?查看驱动参数,发现该编码器根本没有启用,之前的一切异常都得到了合理的解释。
对照编码器铭牌将P0400修改了对应参数,试机一切正常。至于为什么没有启用,或者是有人修改参数就无从寻踪了。