10月11日值班维修人员反映一台828D的立车立车出现1005系统故障报警,报警信息如图
cycle952程序问题能导致西门子828D数控系统通讯故障
当时看到206010报警感觉应该是外部故障导致24V电源有问题,检查外部电源发现没有问题,一点启动按钮就会出现这一系列报警,感觉蹊跷。仔细询问操作人员,什么时间出现的报警?操作人员回答说,他刚换活,编完程序一点启动,就这样了,他重启了几次都是这个样子。
检查设备检查不出问题,就想试下机床动作是不是正常,MDI状态编了各轴往返运动的程序,结果设备正常运行。感觉很奇怪,难道设备没有问题?然后让操作人员,调用了其他加工程序试试,一切正常。
这时感觉应该不是设备问题。将该程序拷贝到其他设备,也会出现该报警,当时就确认了,设备没有问题,是程序的问题。下面贴出该程序,操作人员使用轮廓切削编的程序。
GETD(SP)
LIMS=50
G95M03S50F0.3
M6T1
D1
M08
CYCLE62("2",1,,)
CYCLE952("2",,"",1113112,0.3,0.3,88,2.5,8,8,0.5,0.3,0.5,-0.2,1,560,0,,,,,2,2,,,0,1,,0,12,1110,1,0)
M9
M30
E_LAB_A_2: ;#SM Z:40
;#7__DlgK contour definition begin - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD*
G18 G90 DIAM90;*GP*
G0 Z2=-5 X2=551.52 ;*GP*
G2 Z2=-11.11 X2=535.97 K=AC(-13) I=AC(551.517) ;*GP*
G3 Z2=-17.23 X2=520.42 K=AC(-9.23) I=AC(520.418) ;*GP*
G1 X2=464.5 ;*GP*
G2 Z2=-37.44 X2=394.49 K=AC(-57.65) I=AC(464.499) ;*GP*
G1 Z2=-43.09 X2=387.96 ;*GP*
G3 Z2=-48.09 X2=370.64 K=AC(-38.09) I=AC(370.639) ;*GP*
G1 X2=324.59 ;*GP*
G3 Z2=-43.71 X2=308.03 K=AC(-38.09) I=AC(324.573) ;*GP*
G2 Z2=-14.96 X2=206.12 K=AC(-80.59) I=AC(199.237) ;*GP*
G1 Z2=-11.29 X2=66.21 ;*GP*
G2 Z2=-11.16 X2=55.75 K=AC(-111.16) I=AC(56.012) ;*GP*
G1 X2=0 ;*GP*
;CON,V64,2,0.0000,4,4,MST:3,2,AX:Z2=,X2=,K,I,TRANS:0;*GP*;*RO*;*HD*
;S,EX:-5,EY:551.52,ASE:90;*GP*;*RO*;*HD*
;ACW,DIA:0/235,EX:-11.11,EY:535.97,RAD:8;*GP*;*RO*;*HD*
;ACCW,DIA:0/35,EX:-17.23,EY:520.42,RAD:8;*GP*;*RO*;*HD*
;LD,EY:464.5;*GP*;*RO*;*HD*
;ACW,DIA:0/235,EX:-37.44,EY:394.49,RAD:40.42;*GP*;*RO*;*HD*
;LA,EX:-43.09,EY:387.96;*GP*;*RO*;*HD*
;ACCW,DIA:0/35,EX:-48.09,EY:370.64,RAD:10;*GP*;*RO*;*HD*
;LD,EY:324.59;*GP*;*RO*;*HD*
;ACCW,DIA:0/235,EX:-43.71,EY:308.03,RAD:10;*GP*;*RO*;*HD*
;ACW,DIA:0/35,EX:-14.96,EY:206.12,RAD:65.72;*GP*;*RO*;*HD*
;LA,EX:-11.29,EY:66.21;*GP*;*RO*;*HD*
;ACW,DIA:0/35,EX:-11.16,EY:55.75,RAD:100;*GP*;*RO*;*HD*
;LD,EY:0;*GP*;*RO*;*HD*
;#End contour definition end - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD*
E_LAB_E_2:
下面是该工件图纸
cycle952程序问题能导致西门子828D数控系统通讯故障
既然知道是程序问题就照着程序使劲就可以了,中间的过程就不详细说了,只说结果将中间的R100改为直线,程序就正常运行了。
总结,这次报警真很有迷惑性,程序运行不了,会出现外围I/O的通讯故障,会导致PPU无法与外部通讯导致一系列故障,真的无从下手。维修过程一定要想医生看病一样,望闻问切一个也不能少,如果不问操作人员什么情况什么时间出现的故障,根本不可能找到问题的原因。