75千瓦三相异步电动机直接启动电流有多大?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-17 11:43:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般笼形三相异步电动机直接启动电流为其额定电流的4-7倍,在电动机技术参数中用堵转电流与额定电流的比值表示如下表,这也说明我们常说的起动电流就是堵转电流。
75千瓦三相异步电动机直接启动电流有多大?

从该表中可见Y280S-4、75kW、140A,堵转电流/额定电流=7,也就是堵转电流是7×140=980A,这就是题主所问的直接启动电流,以上是指380V电压的。
但必须注意,电动机起动时在接入电源的瞬间会产生冲击电流,也叫合闸浪涌电流,或者叫启动冲击电流,其最大值达到堵转电流的2倍,也就是启动冲击电流是起动电流的2倍,但由于其持续时间很短只有0.1秒左右,因此在许多场合可忽略不计,而只讲起动电流(堵转电流)多大。
唯一要考虑起动冲击电流大小的,是在选用断路器的时候。
对微(小)型断路器,C型的瞬时脱扣电流值是额定电流的5-10倍,D型的瞬时脱扣电流值是额定电流的10-14倍。而一般的塑壳断路器,瞬时脱扣电流值都是额定电流的10倍。
那么对这台75kW额定电流140A电动机配什么规格的断路器呢?
电机额定电流140A,起动电流980A,起动冲击电流2×980=1960A。也就是说所用断路器的瞬时脱扣电流值要>1960A,如果小于该值,在电机启动时断路器就会跳闸。那么至少要用200A的断路器,其瞬时脱扣电流值是10倍额定电流2000A,才能保证启动时不跳闸。
这就是给电动机选用断路器时至少要按额定电流1.5倍选用的原因,也是微(小)型断路器要用D型的原因。