电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8105|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

高压配电柜的关停顺序

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-17 16:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜
停电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
(这里我想的是变压器高压侧电压比10kV要低,电源是通过10kV母线送到变压器上的,如果10kV母线是通过变压器送的话换一下就好了)
另不要忘记检查接地刀。
高压配电柜送电流程:   
1.接送电通知,到热电办理送电票。   
2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。   
3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。
4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。   
5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。
6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。
7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。   
在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。   
8.通过综保确认断路器已经受电。   
9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-17 20:52:39 | 只看该作者
不错的资料分享     学习交流

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-9-15 08:28:00 | 只看该作者
总结的比较全面,收藏了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 03:50

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表