了解plc输入端和输出端接线之前,先看下PLC输入端能接哪些元件以及一个基本回路的三要素。(如下图)大致分为两线和三线类型。
PLC如何接线?plc接线方法详解
输入可接元件:
①按钮开关
②旋钮开关
③行程开关
④U型开关
⑤光纤放大器
⑥光电开关
⑦磁性开关
⑧接近开关
PLC如何接线?plc接线方法详解
基本回路三要素:
一个基本回路需要具备这三个要素:
②开关
③用电器
了解完输入端可以接哪些元件和一个回路需要具备的三要素,下面用三菱FX3UPLC和一个电源(一般用24V电源,具体看说明书)来讲解,如何把这些元件接在PLC输入端。
输入端两线接法:
①首先把每个X点输入端内部当成一个小灯泡,方便理解。小灯泡的一端全部并在S/S公共端上。
②然后把按钮开关一端接到X3输入端子上(并在同一个公共端的X点都可以),按钮另外一端接外部电源负极。
③最后外部电源正极接在S/S端子上。
分析一下,电源从正极流向S/S,经过灯泡,再经过开关流回电源负极。
两线的开关接线就是如此简单。但是需要注意的是:磁性开关两线有分棕色和蓝色线,棕正蓝负。(接线的时候注意电源电流方向,电源从正极流向S/S再经过X点,棕色线接X端,蓝色线接在电源负极。)
另外,PLC公共端S/S端子接电源正极称为漏型接法,接电源负极称为源型接法。(当公共端S/S接电压负极,磁性开关的蓝色线接X点,棕色线接电压正极)
PLC如何接线?plc接线方法详解
输入端三线接法:
光电开关说明:三线的光电开关有分NPN型和PNP型。(外观一样具体看说明书或者铭牌区分)N表示低电平P表示高电平。
三根线分别是棕色、蓝色、黑色,棕正蓝负黑信号。
首先把光电开关棕色线、蓝色线分别接在电源的正极和负极;然后把黑色信号线接到PLC的输入X点上;最后区分是NPN型的,S/S公共端接正极,是PNP型的,S/S公共端接负极。
PLC如何接线?plc接线方法详解
输出可接元器件
①指示灯
②电磁阀控制气缸
③固态继电器控制加热管
⑥步进驱动器
⑦伺服驱动器(如下图)
PLC如何接线?plc接线方法详解
▲ 输出端接线
为了方便理解,作以下接线说明:继电器输出型PLC的输出端内部是线圈。当程序X000常开触点闭合时Y000线圈导通,对应Y000的线圈通电,Y000点的常开触点会闭合。使外部线路负载通电。PLC外部接线如下图。
晶体管型输出分源型和漏型:
漏型:COM口接电源负极;
源型:COM口接电源正极。
继电器型、晶闸管型输出不分电源正负极。
PLC如何接线?plc接线方法详解
三种类型输出汇总(如下图):有晶体管型(MT)、继电器型(MR)、晶闸管型(MS)。
PLC如何接线?plc接线方法详解
补充:
①当系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器型输出PLC。因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。(当每分钟超过6次时,尽可能不要选继电器型输出PLC。输出频率太快,超过其寿命100万次就会报废)