7KW充电桩,220V家用电,100米,布6平方线可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-14 16:35:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7KW充电桩,220V家用电,100米,布6平方线可以吗?
♥7KW充电桩的额定电流按照功率计算公式P=UI,那么它的额定电流I=U/P=220/7≈31.43A,
按照铜芯导线在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 考虑到一般情况下,电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的截面积 。
那么火线与零线的总长度就为200米,6平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时等于200×0.0175=3.5Ω(欧姆) ,如果用3.5÷6=0.583333,再用32×0.5833≈18.67V的电压降。
一般电网规定电压降为呢±5≤%,用220×0.05=11V,从计算出来的结果看,似乎电压降有一点稍微大了一点,也不知道充电桩距离变压器的距离有多远。
如果在不差钱的情况下,建议选择购买10mm2
的三芯铜橡导电缆比较靠谱很多,汽车的充电桩要考虑到它的安全性和长期性,这样计算下来,200×0.0175=3.5,再用3.5÷10=0.35再乘以额定电流32=11.2V这个电压降完全在规定范围之内,可以满足充电桩的需求。
具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法及公式就是这样的。
7KW充电桩,220V家用电,100米,布6平方线可以吗?
安装注意事项
1、就近距离不超过50米的线路至少要求达到6平方纯铜国标线缆;
2、不要和家里的大功率电器并联在一个回路里同时使用。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-9-14 20:37:29 | 只看该作者
6平方的铜芯国标线应该没啥问题,但家用电表很少有超过40安的