对于电线的截面积如何选择计算,我认为应该是非常简单的,我们知道,在平时所用到的电线,不管是铝芯的还是铜芯的,它们的截面积都是圆形的,因此对于单根电线来说我们只要用剥线钳把导线的绝缘层剥除,然后用游标卡尺或者用螺旋测微计测出线芯的直径,再通过我们学过的圆面积公式S=πr2=πd2/4,其中r代表线芯截面积的半径,d代表线芯的直径,这样把所测的的数据代入式子就可以把导线的截面积计算出来了。如果是多线芯的电线,我们只要数一下有多少根,然后再乘以根数就可以了。我以前进行金工实习时用游标卡尺测量过一些常用的硬质铜电线,例如对于1平方毫米的硬质铜线,它的直径为1.13毫米;1.5平方毫米的硬质铜线,它的直经是1.38毫米;2.5平方毫米的硬质铜线它的直径为1.78毫米;4平方毫米的硬质铜线它的直径为2.24毫米;6平方毫米的硬质铜线它的直径为2.74毫米,如下图所示。
对于电线的平方数计算完之后,最主要的是根据电线的平方数和电线的金属材质去计算电线的安全截流量,因为它关系到电线在一定负载情况下能不能安全长期工作运行。我们经常用到的电线一般有铜质的和铝质的两种,作为电工我们要对于电线线芯的基本系列要掌握,常见的电线的平方有三十一个规格,我在工作中接触到的电线截面积有0.12、0.2、0.4、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70等。在这么多规格的电线中,它们的安全截流量也是不一样的。
在平时布线过程中,我们会根据以下方面去选择电线的截面积,比如按允许载流量选择电线的截面积,在这种情况下电线的允许载流量要大于或等于线路中的计算电流;在布线距离比较远的时候还要按照允许电压损失选择电线的截面积,因为电线在长距离运输时,它是有电压损失的,另外如果是架空电线还要考虑机械强度的要求等因素。
我们在平时工作中会经常用到通过一些经验来选择电线的截面积,
比如对于铜芯电线电缆来说,当电线的截面积大于或等于10mm2的时候起承载的电流密度在4A/mm2到10A/mm2;当电线电缆的截面积大于10mm2小于25mm2的时候,此时的承载电流的密度为2.5A/mm2到5A/mm2;当电线电缆的截面积大于35mm2的时候,其承载的电流密度为1.5A/mm2到4A/mm2,这是从电流的密度角度可以推算出需要多大截面积的电线电缆。
因此对于电线的截面积计算是比较容易的,但是在电线的选用方法上、电线选用的类型上、如何选用合适的电线等方面需要有很丰富的经验才行。为此有经验的电工师傅会以常用的铝导线总结出选线口诀,来帮助如何选用电线:10下五,100上二,25、35三四界,70、95两倍半。穿管、温度八九折,裸线加一半。铜线升级算。
这些口诀的意思是,对于铝线来说1到10平方的铝线,其导线面积乘以五倍就是它的安全截流量,比如6平方的铝导线它的截流量为30A,如果是100平方的要乘以两倍,比如150平方的,它的截流量为300A。
|
|