电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1372|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

施工现场进水后的电气检测

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-12 21:54:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近由于台风“烟花”肆虐,突降暴雨对笔者所工作的城市造成了很大的破坏。天灾面前我们唯有齐心协力,共同奋斗防汛抗洪,坚信风雨过后必定是彩虹。作为生产一线的电气维护工作者在这突发情况下,除了第一时间向领导汇报现场实际情况外,还要建议项目上户外箱式变压器的所有可以拉下的低压室断路器都要拉下,积极组织备用电源的启用,确保满足最基本的生存。
    通水通电有通讯信号后,要积极查看项目上的电气受损情况。积极主动联系供电公司的供电抢修人员沟通高压送电前的所需条件。就笔者所在的项目而言现场安全经理主抓临电这块,与其配合和供电公司及时沟通,自查现场户外箱式变压器的基坑下面是否还有积水,(由于现场只有一块1000v的绝缘电阻表,在和供电所沟通后上端的开闭所完全断开的情况下自检高压进户线的绝缘阻值,分别检查了三相与地和相间的绝缘阻值没问题后申请打压试验),所谓“打压”就是做直流耐压试验,当电压升到30.3千伏的时候停顿一分钟进行观察,没问题后出具实验报告,并上交给所管辖的供电部门。然后高压才能送电。
施工现场进水后的电气检测
    对于变压器低压室的所有断路器都要确保是在断开的情况下对一级柜到箱式变压器的连接电缆进行绝缘电阻的测试。(笔者前段时间与一个同道交流的时候发现其对万用表很是依赖和信任认为用万用表的欧姆档就可以测量电缆的绝缘没必要用绝缘电阻表)其实这种一表走天下的想法很是危险,要知道存在就是合理,既然有绝缘电阻表的存在那么就有存在的意义,万用表的内部输出电压很低,加上档位有限不能真正反映在高电压条件下的电气设备和电缆的工作时的绝缘性能。绝缘电阻表常用的500伏特是可以输出500伏特的直流电压,因此更能测得符合实际工作的绝缘电阻值。一般来说用500伏特的绝缘电阻表遥测电缆其绝缘阻值越大越好最好是无穷大。
    小结:对于设备和供电电缆而言长期的雨水浸泡势必会降低其绝缘性能造成的结果是不定时的跳漏电保护器。这对现场施工的电气工作者来说是个大事。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 16:41

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表